Вход не выполнен. Коментировать без регистрации можно с аккаунта: GOST пароль: gost
Страницы: Предыдущее 1 2 3 4 5
Добрый день. Я лишь хотел отметить, что СП24 предписывает для таб.7.3 использовать интерполяцию. Имхо в интервале 0-1 метр ПРИХОДИТСЯ интерполировать в интервале 0-35. Для оценки результатов Fd при линейной интерполяции для средней глубины 0.5 м для IL<=0.2 сообщаю заинтересованным читателям:
Для свай 300х300 Fd уменьшается на (3,15-1,75)*1,2=1,68 тонн, свай 200х200 на 1,4 тонны. Соответственно изменяется расчетная несущая.
В целом работой автора удовлетворен, особенно пояснением расчета.
Спасибо.
Offline
Опечатка, читать: Для свай 300х300 Fd уменьшается на (3,15-1,75)*1,2=1,68 тонн, свай 250х250 на 1,4 тонны
Offline
Смотрите... откуда берется ноль? В таблице ноля нет. Поэтому никакой "ИНТЕРполяции" (интер - это внутри) при рассмотрении диапазона 0-1 м нет. Это ЭКСТРАполяция потому, что значение 0 выходит за границу диапазона. Далее - на чем основана экстраполяция в ноль? А по произволу "так кажется". Поэтому намеки, на то, что "предписывает интерполяцию", а я делаю экстраполяцию "мимо кассы".
Вот пример на пальцах четко в пределах СП без интерполяций/экстраполяций
слой1 2м (ср. глуб. 1м) fi=35
слой2 2м (ср. глуб. 3м) fi=48
слой3 2м (ср. глуб. 5м) fi=56
2*35+2*48+2*56=278 (строго по СП).
Мой алгоритм дает в этом случае 277, а ваш даст 263.
Если вывод еще не очевиден давайте посмотрим как называется первая графа таблицы: "средняя глубина расположения слоя" т.е. первый слой от поверхности со средней глубиной 1 м должен иметь среднее сопротивление 35, а в случае того, что предлагаете вы он будет иметь в среднем меньше.
Offline
Страницы: Предыдущее 1 2 3 4 5