А разве , да ?
п. 12.2(в) СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
Offline
Ну, отлично! Будем считать, что с этим вопросом разобрались :)
Offline
Может кому интересно. Я изменяю коэффициента пропорциональности K
изменяя
IL — показатель текучести ( для глинистых грунтов);
или
e — коэффициент пористости ( для песчаных грунтов).
Offline
Коэффициент условий работы γc принят в диапазоне 1...3. Это, видимо, взято из старого СНиПа (пункт 1, приложение 1). Но там эти значения γc принимаются для расчета коэффициента постели по боковой поверхности, а не для вычисления коэффициента деформации по методике СП24 (формула (В.3)). Между тем в том же СП 24 есть и аналогичная формула (В.4) для вычисления коэффициента постели, и там коэффициент условий работы назван γcz (и кстати, правила его назначения поменялись по сравнению со СНиП). То есть, γc в расчете вебкада - это не тот коэффициент.
Offline
Коэффициент условий работы γc принят в диапазоне 1...3. Это, видимо, взято из старого СНиПа (пункт 1, приложение 1). Но там эти значения γc принимаются для расчета коэффициента постели по боковой поверхности, а не для вычисления коэффициента деформации по методике СП24 (формула (В.3)). Между тем в том же СП 24 есть и аналогичная формула (В.4) для вычисления коэффициента постели, и там коэффициент условий работы назван γcz (и кстати, правила его назначения поменялись по сравнению со СНиП). То есть, γc в расчете вебкада - это не тот коэффициент.
Я имею в виду СП 24 с последними изменениями
Offline
Эта γ_c не из формулы определения C_z (C_z в данном расчете вообще не используется), она и из формулы альфа_эпсилон (формула B.4 СП 24.13330.2011).
Offline
Уважаемый Administrator. Прошу развеять мои сомнения. Расчет сваи на ВЫСОКОМ ростверке , ЖЕСТКОЕ защемление в ростверк. Результат - ЭПЮРА МОМЕНТОВ. Программа выдает момент в голове сваи М=M0. На мой взгляд это не верно - момент в голове сваи должен быть М=Мf. Возможно я ошибаюсь , прошу проверить. Спасибо.
Offline
Прошу проверить , возможно не точность , в формуле Д.9 l = lc + l . lc - глубина расположения кровли невыветрелого скального грунта, м, отсчитываемая от
ПОВЕРХНОСТИ грунта при ВЫСОКОМ ростверке. Программа же выдает - от ПОДОШВЫ ростверка (как при низком ростверке)
Offline
Дополнение к сообщению 132. Давление сваи на грунт , при высоком ростверке , должно начинаться с расстояния расстояния l0 , но ни как с 0. Прошу проверить.
Offline
Добрый день! Дайте ссылку на проблемный отчет!
Offline
Добрый день. Прошу прощения. Моя не внимательность. Вопросы по #132, 133, 134 снимаю.
Offline
При высоком ростверке. Максимальный момент в свае определяется программой в пределах грунта. Однако момент заделки Мf (а соответственно и момент в пределах l0) зачастую больше. Стоит ли внести в программу возможность выбора максимального значения момента (по абсолютному значению) с учетом Мf. ?
Offline
Однако момент заделки Мf ... зачастую больше
Согласен, этот момент нужно учесть. Пожалуй просто добавлю учет M_f в том месте где выбирается максимум. Эпюры переделывать не очень хочется, хотя будет немного странно в выводах один максимум, а на эпюре другой...
Offline
Спасибо.
Offline
Внес соответствующие изменения по поводу учета момента в надземной части сваи при высоком ростверке. Собственно эпюры для этой части сваи тоже поправил.
Если будет возможность, прошу протестировать результат. Кстати, пока правил, обратил внимание на один нюанс, который может вводить в заблуждение - эпюры строятся от нормативных усилий, но явно это не указано - надо бы сделать соответствующие записи.
Offline
Administrator - спасибо.
Сделал несколько расчетов - проблем не нашел.
По поводу эпюр (из своего опыта) - делаю два расчета : 1. для определения перемещений - вбиваю нормативные нагрузки с соответствующим коэф. надежности. 2. для определения усилий - вбиваю расчетные нагрузки с коэф. надежности=1.
Теперь старая просьба - ОЧЕНЬ прошу перевести расчет в систему СИ. Заранее спасибо.
Offline
Теперь старая просьба - ОЧЕНЬ прошу перевести расчет в систему СИ. Заранее спасибо.
Это вряд ли.
Offline
Не получается выполнить расчет сваи на горизонтальную силу больше 50тс. Отчет не формируется и выдается ошибка: "ERROR: ОШИБКА. Параметр H должен быть не менее 0.0 и не более 50000.0." Остальные входные параметры любые.
Offline
В данном случае установлено ограничение для этого расчета не более 50 т. Для столь значительной нагрузки считаю необходимо использовать более серьезный подход с использованием мкэ как это и предписывают актуальные нормы.
Offline