Вход не выполнен. Коментировать без регистрации можно с аккаунта: GOST пароль: gost
Всем привет. Подскажите пожалуйста как рассчитать зону отрыва "с", а также как рассчитать напряжения при отрыве подошвы, меня интересуют формулы расчета, если не сложно поделитесь данной информацией, может быть ссылка на литературу, где приведены формулы с примерами расчета по определению зоны отрыва "с" и напряжения при отрыве. Заранее благодарю!
Offline
Добрый день! Если эксцентриситет в одном направлении, то формулы есть, довольно простые - смотреть в любом справочнике. Если эксцентриситет в двух направлениях, то формул нет, численное решение.
Offline
Добрый день. Хотелось бы услышать Ваше мнение как быть с поверхностным фундаментом? Или незначительно заглубленным. Благодаря глубине заложения d=0 в расчете не учитывается собственный вес фундамента. С точки зрения формул все ок, с точки зрения здравого смысла - от фундамента на поверхности тоже возникает давление в грунте.
Offline
Добрый день! Если я правильно понял, что вы описываете - надо просто прибавить собственный вес фундамента к нагрузке. Разве это не очевидно?
Заглубление в данном случае указывается даже не столько для определения веса фундамента с грунтом, а прежде всего, для учета дополнительного момента на уровне подошвы от действия горизонтальных сил на уровне верха фундамента.
Offline
Спасибо! Это очевидно, просто в нормативной документации случай заглубленного фундамента, по поверхностным ничего не нашел. Отдельная благодарность за алгоритм расчета на сайте!
Offline
добрый день!
ERROR: Не удалось достигнуть требуемой точности решения.
Количество итераций: 100.
dx=1.0502923300914624E-4
dy=-5.8473347791521135E-6*
Исходные данные. Mx = 0 т · м,
My = 0 т · м,
Qx = 1.370 т,
Qy = 1.784 т,
N = 6.82 т,
l = 0.60 м,
b = 2.40 м,
γ = 2.50 т/м3,
hгр = 1.20 м,
hфунд = 1.70 м
Offline
ERROR: Не удалось достигнуть требуемой точности решения.
Количество итераций: 200.
dx=0.01819043441372492
dy=0.32654457963618977
там вот так было
Offline
Такое не часто, но бывает. Есть несовершенство алгоритма, в данном случае, наверное, из-за того что фундамент узкий и вытянутый. Попробуйте немного изменить нагрузки.
Offline
Если есть возможность, покажите пожалуйста по каким формулам вычисляются размеры зоны отрыва, вопрос я так понимаю не первый раз задается, но конкретного ответа вроде бы не нашел. Надеюсь после этого комментария все прояснится, спасибо)
Offline
Единственная известная мне формула по которой можно определить размер зоны отрыва - имеется в СП 20 - это формула (5.13).
Offline
Подскажите пожалуйста, в сформированном pdf куда смотрит "х", куда "у"? просто на картинке задания нагрузок lx расположено горизонтально, а в отчете l расположено вертикально. посему вопрос, куда смотрят нагрузки? куда смотрит ось х?
Offline
Подскажите пожалуйста, в сформированном pdf куда смотрит "х", куда "у"? просто на картинке задания нагрузок lx расположено горизонтально, а в отчете l расположено вертикально. посему вопрос, куда смотрят нагрузки? куда смотрит ось х?
Offline
а еще почему-то перестал работать отчет. выдает страницу с ошибкой
Offline
а еще почему-то перестал работать отчет. выдает страницу с ошибкой
Offline
а еще почему-то перестал работать отчет. выдает страницу с ошибкой
Offline
а еще почему-то перестал работать отчет. выдает страницу с ошибкой
Offline
а еще почему-то перестал работать отчет. выдает страницу с ошибкой
Offline
Подскажите пожалуйста, в сформированном pdf куда смотрит "х", куда "у"? просто на картинке задания нагрузок lx расположено горизонтально, а в отчете l расположено вертикально. посему вопрос, куда смотрят нагрузки? куда смотрит ось х?
Насколько я помню в отчете изображение располагается так, что бы наибольшее напряжение всегда показывалось в правом верхнем углу. А усилия и размеры надо указывать как на картинке в интерфейсе.
Offline