Здравствуйте.
Проверка прочности колонны круглого сечения.
При расчете ξcir получается какой-то большой синус 2πξcir. Если пересчитать руками получается совсем другое значение. Подскажите, в чём может быть дело?
Например, если произвести расчёт с данными по умолчанию, то в отчёте получается ξcir=0.263, а sin2πξcir=0,997, при этом, если пересчитать на калькуляторе, то sin2πξcir= sin2*3.142*0.263 = sin1,652692 = 0.028841.
Подскажите, будьте добры?
Offline
Ответил в соответствующей теме: http://webcad.pro/forum/viewtopic.php?pid=1646#p1646
Offline
Огромное спасибо автору за данный ресурс!
Offline
Спасибо на добром слове!
Offline
Здравствуйте. С чем может быть связана такая ошибка:
Not Found
The requested URL /tmp/sv_bur_vis_359822807.pdf was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at webcad.pro Port 80
Offline
Здравствуйте. С чем может быть связана такая ошибка:
Not Found
The requested URL /tmp/sv_bur_vis_359822807.pdf was not found on this server.Apache/2.4.10 (Debian) Server at webcad.pro Port 80
Аналогичная проблема сегодня
Offline
Добрый день, коллеги!
Было дело, немного упустил обслуживание. Поправил, теперь должен быть порядок.
Offline
Спасибо огромное!
Offline
Пожалуйста!
Offline
При любом расчете стало вылазить это после нажатия кнопки:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at webcad.pro Port 80
Offline
Предлагаю вам разместить информацию на сайте, реквизиты куда можно переводить денюшку. В знак благодарности.
Offline
Ну я вроде делал возможность внесения донатов, но не уверен, что оно еще работает. Погляжу...
Offline
http://webcad.pro/tmp/sv_bur_vis_756915836.pdf
Not Found
The requested URL /tmp/sv_bur_vis_756915836.pdf was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at webcad.pro Port 80
сломалось
Offline
По расчету буровой сваи есть отдельная тема - ответил там:
http://webcad.pro/forum/viewtopic.php?pid=1733#p1733
Offline
Уважаемый Admin, как вас отблагодарить??? Где есть возможность вас задонатить))
Offline
Можно попробовать тут.
https://www.donationalerts.ru/r/webcad
В разумных количествах, разумеется.
Offline
При расчете анкеровки диаметр ограничен 40 мм. При этом требуется порой считать анкеровку для спаренной арматуры. Для спаренного ф32+ф36 требуется анкеровка как для 48 мм.
Offline
Ответил в соответствующей теме:
http://webcad.pro/forum/viewtopic.php?pid=1743#p1743
Offline
Подскажите, планируется ли расчет свай по деформациям по модели условного фундамента? СП 24.13330.2011 п.7.4.6-7.4.9
Offline
Расчет этот, конечно, нужный и его было бы хорошо его сделать, но реальных таких планов на текущий момент нет.
Offline
Добрый день.
При расчете на продавливание выдало 500 ошибку
http://webcad.pro/cgi/prod_fma_v2/enter.cgi
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Offline
Добрый день.
При расчете на продавливание выдало 500 ошибку
http://webcad.pro/cgi/prod_fma_v2/enter.cgi
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Точно такая же ошибка, не понимаю в чём причина. Очень хочется воспользоваться расчётом))
Offline
Добрый день!
Был сбой. Теперь все должно работать!
Offline
Здравствуйте, скажите при расчете после введения данных выдается сообщение
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
что то делаю не так?
Offline
Здравствуйте. Можете ли в расчетах железобетонных конструкций при подборе армирования добавить арматуру с улучшенным профилем - Ау500СП,А600СП , т.е. учитывать положения СТО на данную арматуру (повышенное расчетное сопротивление, измененный коэффициент фи2 при расчете на трещины, снижение длины анкеровки и нахлеста за счет коэффициента эта1).