test1
 Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи (Страница 6) / Форум webcad.pro / webcad forum

Вход не выполнен. Коментировать без регистрации можно с аккаунта: GOST пароль: gost

#126 2018-06-18 15:36:31

anker
Member

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

Добрый день!

Ранее Вы просили напомнить про расчет с 2мя отверстиями.
Вопрос не потерял своей актуальности.

Спасибо!

Offline

#127 2018-06-18 20:19:50

Admin
Administrator

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

Добрый день.
На текущей неделе и на следующей наверное тоже буду работать над расчетом сваи на горизонтальную нагрузку, а после постараюсь таки сделать два отверстия.

Offline

#128 2018-07-05 17:47:42

Вячеслав
Member

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

Да, очень ждём продавливание с несколькими отверстиями, может больше двух.
А если, ещё добавить - продавливание с учётом огнестойкости.... Залесова и Милованова
Да ещё и в Worde,    скопировал, вставил в КР.РР или в КР.РР.ОГ (расчёты на ОГнестойкость), причесал шрифт - малина была бы.......
Спасибо за ваш труд.
Пользуемся, ценим.

Offline

#129 2018-07-05 23:26:58

Admin
Administrator

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

Ну куда уж больше двух? Это уже не перекрытие, а дуршлаг какой-то...

Огнестойкость при продавливании достаточно узкая тема, не думаю, что на нее спрос будет.
Ворд - это перспектива.

Что такое "Залесова и Милованова"? Не надо так уж экономить слова :)

Offline

#130 2018-07-08 22:07:39

Admin
Administrator

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

Коллеги, подготовил вариант с двумя отверстиями. Интегрировать в имеющийся расчет не стал, сделал отдельным.
Имеются ограничения реализации - см. в "допущениях и предпосылках" на странице расчета.

Ссылка: http://webcad.pro/prod/prod_fma_otv2.html
Прошу проверить результат.

Offline

#131 2018-07-09 10:14:24

Вячеслав
Member

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

Спасибо огромное, два отверстия - это уже что-то. Больше двух бывает, но редко, но бывает.
И в такие моменты очень как не хватает под рукой быстро-выполненного расчёта на продавливание, чтобы доказать некоторым индивид. умам, что перекрытие - Дуршлаг, и так, делать нельзя.
Плюс хочется учитывать огнестойкость перекрытия (без неё никуда) зачастую равную 90 минутам, а иногда и 150 минутам (противопожарная преграда).
При огневом воздействии нормативные сопротивления бетона и арматуры понижаются почти вдвое(!!!). Тогда рассматриваются локальные утолщения плиты на опорах (капители).
Профессор Милованов Анатолий Фёдорович автор работ по огнестойкости ж.-б. конструкций, в частности СТО 36554501-006-2006 и Пособия к нему.
Профессор Залесов Александр Сергеевич.
Специалисты НИИЖБа.

Last edited by Вячеслав (2018-07-09 17:46:56)

Offline

#132 2018-07-09 20:12:24

Admin
Administrator

Re: Расчет на продавливание плиты колонной — все случаи

При бОльшем количестве отверстий можно предложить увеличивать два учитываемых в расчете отверстия с тем прицелом, что бы косвенно учесть третье (четвертое, пятое и т.д.) за счет сокращения расчетного контура и таким образом получить быструю оценочную прикидку, ну а если такой подход не удовлетворил, то заморачиваться со всеми тонкостями и сложностями.

Кто такие Милованов и Залесов я в курсе (они кстати, насколько я понимаю не профессора, а доктора), суть моего вопроса в том, что вы хотите сказать упоминая указанных граждан? Если расчет по СТО 36554501-006-2006, тогда при чем тут Залесов, его вроде бы нет среди авторов СТО?

В целом, что касается огнестойкости, эта тема нужная и перспективная, но по моему мнению огнестойкость при продавливании не самая востребованная задача. Более актуальные задачи это изгиб в внецентренное сжатие, но они вместе с тем и реализуются сложнее (если делать качественно). Поэтому продавливание с учетом огнестойкости обещать не буду, пока есть более актуальные задачи, которые требуют завершения.

Offline