Для центрального растяжения выглядит правдоподобно, однако, надо сразу замахиваться на более общий случай внецентренного растяжения при полностью растянутом сечении.
Offline
В этом примере при расчете ширины раскрытия трещин неправильно подставляется значение ls=40см, вместо ls=30.2.
http://webcad.pro/tmp/m_crc3_227862377.pdf
ls = 0.5*Abt/As*ds
if ls<min(10*ds, 0.1м):
ls = min(10*ds, 0.1м)
if ls>min(40*ds, 0.4м):
ls = min(40*ds, 0.4м)
Offline
Ну вообще, не согласен - 10d_s и 10 см надо проверять отдельно.
Опять же, если допустить иное прочтение, то у вас во втором условии должно стоять MAX(40*ds, 0.4м), что явно не верно.
Offline
Подскажите, пожалуйста, в расчёте на трещиностойкость ds - диаметр арматуры, расположенной в растянутой зоне?
Offline
Разумеется в растянутой.
Offline