Страницы: Предыдущее 1 2 3
Добрый день.
На что влияет выбор типа свай радиокнопками, если \gamma_cR и \gamma_cf все равно задаются вручную? Возможно ли добавить в список буронабивную сваю сплошного сечения с камуфлетным уширением?
Offline
Добрый день!
Давненько этих расчетов не касался... кажется там расчетное сопротивление под острием по разным таблицам берется для разных типов.
Добавлять учет камуфлетного уширения вряд ли стану, на первый взгляд - это не широко востребованный расчет (вариант расчета), поэтому не стал с ним разбираться и усложнять интерфейс дополнительными исходными данными. Ну и собственных подобных задач у меня нет, иначе конечно, сделал бы в любом случае.
Offline
Здравье. У меня вопросик , возможно не совсем по теме )
для буровых свай, в таб. 7.8, при IL=0,5 и IL=0,6 в конце таблицы прочерки, и программа считает что R=0 (при заглублении на эту величину). Насколько это справедливо? Почему не принять последнее значение для погружения на большую величину? Или Снип этим хотел сказать что большей длины они не разрешают? Хотя еще возможно они просто не испытывали на такой глубине при таком IL....
Offline
Добрый день!
Я не стал строить догадки, что было в голове авторов норм "сто лет назад" когда появилась эта таблица и проявил осторожность, указав в этом случае ноль. Если очень интересно, всегда есть возможность послать от своей организации письмо в адрес НИИОСП и я даже оценивал бы шансы на ответ как не нулевые))
Offline
Спасибо большое за ваши программы.
Offline
Пожалуйста))
Offline
http://webcad.pro/tmp/sv_bur_vis_756915836.pdf
Not Found
The requested URL /tmp/sv_bur_vis_756915836.pdf was not found on this server.Apache/2.4.10 (Debian) Server at webcad.pro Port 80
сломалось
Каких-то сбоев на сервере в целом на текущий момент нет. Расчет работает.
Возможно какие-то конкретные исходные данные вызвали ошибку.
Прошу еще раз проверить и если ошибка подтверждается - дать сюда исходные данные при которых происходит ошибка.
Offline
Добрый день!
Правильно ли я понял что в расчете не учтено примечание 2 к п.7.7.2 СП 24.13330.2011?
"Значения R, рассчитанные по формулам (7.12) и (7.13), не следует принимать выше значений,
приведенных в таблице 7.2 для забивных свай той же длины и в тех же грунтовых условиях."
Т.е. в данном расчете http://webcad.pro/tmp/sv_bur_vis_691312482.pdf у меня получилось расчетное сопротивление грунта под острием сваи R=1375.3 т/м2, однако по таблице 7.2 данное значение получается меньше (1276т/м2). Согласно СП мне вроде как нужно принять меньшее из этих двух значений. Кто что думает по этому поводу?
Offline
Добрый день!
Точно не помню, может и не учитывается. Сейчас у меня не очень удобная обстановка, постараюсь поглядеть, но возможно, что получится только после праздника.
В общем, чего тут думать... написано "не следует" значит принимать меньшее. В отношении расчета на сайте - можно было бы как-то отмазаться мол пусть пользователь и проверяет, но тут не такой случай, не надо это на пользователя спихивать, если не учтено, значит надо будет учесть.
Спасибо за вашу внимательность!
Offline
Страницы: Предыдущее 1 2 3