Обсуждение расчета:
Подбор арматуры для изгибаемого железобетонного элемента
Допущения и предпосылки:
Расчет производится согласно СП 52-101-2003. Сечение прямоугольное.
Элемент изгибаемый.
Offline
Нужно добавить случай таврового сечения и обновить в соответствии с СП 63.13330.2012.
В пособии к СП 52-101-2003, п.3.22, в формуле 3.24 в числителе должно быть h0 в квадрате. В вашем расчете просто h0. Из-за этого площади сжатой и растянутой арматуры у вас сильно завышены. Исправьте, пожалуйста.
Offline
Поправил, спасибо за наводку! Однако приятно, что есть ответственные граждане, которые в расчет заглядывают... не только в результат.
Offline