Методика расчета принята согласно СП 63.13330.2012 пп.8.1.43-45.
Offline
Добрый день!
При вводе любых длин lx, ly в отчете участвует только 20 и 25 см, соответственно и Ab,loc,ef - всегда 500см^2.
Еще можно добавить при локальном давлении по площади круга.
В целом, расчеты по СП63 и СП35 существенно отличаются, хотя и дают схожие результаты! в свободное время напишу для себя программку и по СП63.
Last edited by jodmax (2018-03-23 07:18:27)
Offline
Наверное я поторопился выложить и не "связал" все данные с интерфейсом. Сейчас исправлюсь.
Форма круга - это интересная идея, кстати в СП35 она есть? Схема с кругом видимо должна быть соответствующим эквивалентом схемы а) или для прочих схем тоже?
В пособии к СП52, кроме того есть схема похожая на д) только в предположении нескольких рядом расположенных нагрузок и таким образом сокращается A_bmax. Надо будет так же попробовать реализовать.
Offline
В СП35 есть, как эквивалент схемы а). при круге давления диаметром d, площадь Аb,max соответствует кургу диаметром 3d.
Offline
Добавил схемы из СП35 и СП52. Обновил картинку в интерфейсе. Осталось сделать картинку в отчете.
Offline
Сделал картинку в интерфейсе. Таким образом расчет практически закончен.
Offline
При вводе данных вместо нагрузки "нагрзуки"
В отчете нет запятой и пробела после "косвенное армирование не учитывается"
Offline
Поправил в интерфейсе и отчете.
Спасибо за внимательность.