test1
 [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011 (Страница 3) / Форум webcad.pro / webcad forum1

Вход не выполнен. Коментировать без регистрации можно с аккаунта: GOST пароль: gost

#51 2019-04-03 00:03:28

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Поправил. Спасибо.

Offline

#52 2019-05-03 09:54:19

Andrey0654
Member

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Здравствуйте, можно ли реализовать задания вручную соотношения бытового и  дополнительного напряжений для возможности регулировать глубину сжимаемой толщи. может можно добавить галочку по которой будет активироваться окно для задания.

Offline

#53 2019-05-05 21:36:52

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Добрый день. Извиняюсь за запоздалый ответ, на выходных был в отъезде.

В целом мне представляется нецелесообразным включение такого функционала в основной расчет.
Во-первых, сомневаюсь, что он нужен сколь-нибудь широкому кругу пользователей.
Во-вторых, он откровенно противоречит нормам.

Но для экспериментов сделал копию основного расчета с такой функцией - пробуйте: http://webcad.pro/osadka/osadka2_alter.html

Offline

#54 2019-05-21 10:59:09

Andrey0654
Member

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Спасибо, это то что надо! А по поводу противоречия норм, я из Минска и у нас в РБ, согласно ТКП другие коэффициенты (осталось для столбчатых - 0,2, а при плохих грунтах(Е<5 МПа) до 0,1), хотя формулы одни

Offline

#55 2019-05-21 22:12:09

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Ну, если там формулы соответствуют советскому снипу, то кажется там все же таки были отличия в формулах, впрочем точно не помню...

Offline

#56 2020-01-19 10:06:05

Rama
Member

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Здравствуйте)
При расчете плитного фундамента размерами 40м х 130м выдается ошибка о том, что L=130м слишком большая и должна быть не более 100м.
Если смотреть таблицу 5.8, то ограничение l=10b нотосится к "ленточным фундаментам". А как быть с плитным при таких размерах?
Спасибо)

Offline

#57 2020-01-19 12:57:01

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Осадка фундамента мелкого заложения по СП 22.13330.2011

Добрый день.

На величины вводимые в интерфейсе, как правило, наложены ограничения - некий разумный диапазон. Это сделано с одной стороны для того, что бы расчеты не использовались для каких-то сверхъестественных случаев, а так же для предотвращения ошибок в размерностях величин (что происходит довольно часто).

Для размеров подошвы было установлено ограничение 100х100 м. Увеличил до 150х150, хотя плиты такого большого размера считать по этому шаблону - так себе занятие... Разве, что для оценочных прикидок... Для таких масштабов нужно использовать более специализированные инструменты.

Offline

Board footer