Здравствуйте, можно ли реализовать задания вручную соотношения бытового и дополнительного напряжений для возможности регулировать глубину сжимаемой толщи. может можно добавить галочку по которой будет активироваться окно для задания.
Offline
Добрый день. Извиняюсь за запоздалый ответ, на выходных был в отъезде.
В целом мне представляется нецелесообразным включение такого функционала в основной расчет.
Во-первых, сомневаюсь, что он нужен сколь-нибудь широкому кругу пользователей.
Во-вторых, он откровенно противоречит нормам.
Но для экспериментов сделал копию основного расчета с такой функцией - пробуйте: http://webcad.pro/osadka/osadka2_alter.html
Offline
Спасибо, это то что надо! А по поводу противоречия норм, я из Минска и у нас в РБ, согласно ТКП другие коэффициенты (осталось для столбчатых - 0,2, а при плохих грунтах(Е<5 МПа) до 0,1), хотя формулы одни
Offline
Ну, если там формулы соответствуют советскому снипу, то кажется там все же таки были отличия в формулах, впрочем точно не помню...
Offline
Здравствуйте)
При расчете плитного фундамента размерами 40м х 130м выдается ошибка о том, что L=130м слишком большая и должна быть не более 100м.
Если смотреть таблицу 5.8, то ограничение l=10b нотосится к "ленточным фундаментам". А как быть с плитным при таких размерах?
Спасибо)
Offline
Добрый день.
На величины вводимые в интерфейсе, как правило, наложены ограничения - некий разумный диапазон. Это сделано с одной стороны для того, что бы расчеты не использовались для каких-то сверхъестественных случаев, а так же для предотвращения ошибок в размерностях величин (что происходит довольно часто).
Для размеров подошвы было установлено ограничение 100х100 м. Увеличил до 150х150, хотя плиты такого большого размера считать по этому шаблону - так себе занятие... Разве, что для оценочных прикидок... Для таких масштабов нужно использовать более специализированные инструменты.