test1
 [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя (Страница 1) / Форум webcad.pro / webcad forum

Вход не выполнен. Коментировать без регистрации можно с аккаунта: GOST пароль: gost

#1 2014-04-19 19:44:29

Admin
Administrator

[ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Обсуждение расчета:

Проверка слабого подстилающего слоая

Допущения и предпосылки:
Расчет производится согласно СП 22.13330.2011 п.п.5.6.7, 5.6.25.

Ссылка:
http://webcad.pro/osnovanie/podstil.html

Offline

#2 2014-04-21 13:41:48

DMS
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

П. 2.205 пособие к СНиП 2.02.01-83 как пример для проверки. Пособие из нормыКС и просто пособие содержат ошибки в расчетах. В первой литературе опечаток больше.

Offline

#3 2014-04-21 20:35:55

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Признаться, я рассчитывал свалить проверку на вас :)
Или не досуг?

Offline

#4 2014-04-22 08:16:48

DMS
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

По формулам вроде все так. Но если сравнивать сами математические значения подбора некоторых коф. М они отличаются от пособия на сотую.

Offline

#5 2014-04-22 21:07:36

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Поскольку для вычисления этих коэффициентов есть несложные формулы я пользовался ими, а не таблицей, поэтому разночтения в последней цифре не исключены. Но тем не менее я склонен отдавать предпочтение формуле, мне кажется так точнее.

Offline

#6 2015-10-21 22:25:07

Geoman
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Rz вычисляется для глубины d1, а разве должно быть не для (d1+z), то есть в уровне кровли слабого слоя?

Offline

#7 2015-10-23 00:10:25

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Да, вы правы, упустил из внимания эту тонкость. Сейчас поправлю. Спасибо за ценное замечание, не каждый такое разглядит.

Offline

#8 2017-08-14 14:11:57

Gerr Major
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Почему максимальное значение "Нагрузка на фундамент" ограничено 2000 т? В СП не нашел такого ограничения.

Offline

#9 2017-08-14 20:44:24

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Это мое условное ограничение, что бы пользователи не вводили заведомо ошибочные данные. Сейчас подыму до 10 тыс. Хватит?

Offline

#10 2017-08-21 14:12:33

Gerr Major
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Admin wrote:

Это мое условное ограничение, что бы пользователи не вводили заведомо ошибочные данные. Сейчас подыму до 10 тыс. Хватит?

Вполне хватит. Спасибо!

Offline

#11 2017-11-18 22:55:07

jodmax
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Добрый вечер!
Очень странно, что вы предлагаете вбивать коэф. kz в исходных данных. он же определяется для условной ширины bz, которая на первом этапе еще не известна, да и автоматизировать можно!

Offline

#12 2017-11-18 23:55:58

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Да, мне уже пеняли на это применительно к обычному определению расчетного сопротивления, там я поменял, а тут поленился. Что ж теперь придется исправиться.

Offline

#13 2021-07-29 15:24:45

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

а можно поднять значение Нагрузки на фундамент на 100000т, прям очень нужно ))

Offline

#14 2021-08-01 01:51:44

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Еще актуально? Что это за фундамент такой?

Offline

#15 2021-09-01 12:51:31

ann-kasatkina
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Да, 10000т это вес примерно 4- х этажного здания, хотелось бы поднять лимит ))

Offline

#16 2021-09-03 21:24:19

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Ну вообще говоря, фундаментная плита здания это не совсем то, что подразумевается под фундаментом применительно к данному расчету. Разве что оценочно. В общем подыму планку.

Offline

Board footer