test1
 [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя (Страница 1) / Форум webcad.pro / webcad forum

Вход не выполнен (возможность писать без регистрации пока зарыта из-за спама)

#1 2014-04-19 19:44:29

Admin
Administrator

[ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Обсуждение расчета:

Проверка слабого подстилающего слоая

Допущения и предпосылки:
Расчет производится согласно СП 22.13330.2011 п.п.5.6.7, 5.6.25.

Ссылка:
http://webcad.pro/osnovanie/podstil.html

Offline

#2 2014-04-21 13:41:48

DMS
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

П. 2.205 пособие к СНиП 2.02.01-83 как пример для проверки. Пособие из нормыКС и просто пособие содержат ошибки в расчетах. В первой литературе опечаток больше.

Offline

#3 2014-04-21 20:35:55

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Признаться, я рассчитывал свалить проверку на вас :)
Или не досуг?

Offline

#4 2014-04-22 08:16:48

DMS
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

По формулам вроде все так. Но если сравнивать сами математические значения подбора некоторых коф. М они отличаются от пособия на сотую.

Offline

#5 2014-04-22 21:07:36

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Поскольку для вычисления этих коэффициентов есть несложные формулы я пользовался ими, а не таблицей, поэтому разночтения в последней цифре не исключены. Но тем не менее я склонен отдавать предпочтение формуле, мне кажется так точнее.

Offline

#6 2015-10-21 22:25:07

Geoman
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Rz вычисляется для глубины d1, а разве должно быть не для (d1+z), то есть в уровне кровли слабого слоя?

Offline

#7 2015-10-23 00:10:25

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Да, вы правы, упустил из внимания эту тонкость. Сейчас поправлю. Спасибо за ценное замечание, не каждый такое разглядит.

Offline

#8 2017-08-14 14:11:57

Gerr Major
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Почему максимальное значение "Нагрузка на фундамент" ограничено 2000 т? В СП не нашел такого ограничения.

Offline

#9 2017-08-14 20:44:24

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Это мое условное ограничение, что бы пользователи не вводили заведомо ошибочные данные. Сейчас подыму до 10 тыс. Хватит?

Offline

#10 2017-08-21 14:12:33

Gerr Major
Member

Re: [ОиФ] Проверка слабого подстилающего слоя

Admin wrote:

Это мое условное ограничение, что бы пользователи не вводили заведомо ошибочные данные. Сейчас подыму до 10 тыс. Хватит?

Вполне хватит. Спасибо!

Offline

Board footer