#76 2019-02-12 13:25:49

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Добрый день, почему я в иходных данных поставил гамма с =0,64 и гамма cg=1.65 а в расчете отбросились сотые? гамма с =0,6 и гамма cg=1.6!!!

Offline

#77 2019-02-12 21:21:24

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Добрый день. В программе прописано сколько цифр после запятой показывать - в данном случае показывалась одна цифра после запятой, а в действительности программа оперирует числами с высокой точностью. В общем в вашем случае ничего не потерялось, просто показана только одна цифра. Сейчас сделал что бы для указанных величин показывалось две цифры - пробуйте.

Offline

#78 2019-02-13 07:38:50

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Admin wrote:

Добрый день. В программе прописано сколько цифр после запятой показывать - в данном случае показывалась одна цифра после запятой, а в действительности программа оперирует числами с высокой точностью. В общем в вашем случае ничего не потерялось, просто показана только одна цифра. Сейчас сделал что бы для указанных величин показывалось две цифры - пробуйте.

Спасибо!!!

Offline

#79 2019-03-30 09:45:13

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Что-то не работает расчет. Вроде считает, но после при нажатии на файл отчета выдает: "Not Found. The requested URL /tmp/sv_zab_vis_501384219.pdf was not found on this server."

Offline

#80 2019-03-30 20:09:37

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Сейчас проверил, с данными по-умолчанию работает. Это может означать, что ошибка появляется с какими-то определенными данными. Не могли бы их перечислить или сделать скриншот и выложить на хостинг изображений типа http://www.imageup.ru/ ?

Offline

#81 2019-05-20 12:17:09

nvm_81
Member

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

GOST wrote:

Что-то не работает расчет. Вроде считает, но после при нажатии на файл отчета выдает: "Not Found. The requested URL /tmp/sv_zab_vis_501384219.pdf was not found on this server."

Правильно подмечено, при задании слоев грунта ниже определенной величины выдает ошибку и не идет на расчет. Сейчас приложу файл примера, или ссылку на расчет http://webcad.pro/sv_zab_vis/sv_zab_vis.html не подгружаются введенные данные, я так напишу.
Мои подозрения что влияет мощность 1 слоя грунта (ставишь менее 5 и ошибка), при следующих исходных данных по слоям грунта:
1)t=2; IL=0,42; e=0,83
2)t=4; IL=0,64; e=0,81
3)t=10; IL=0,92; e=0,93
Остальное по умолчанию, как и было

Last edited by nvm_81 (2019-05-20 12:25:21)

Offline

#82 2019-05-20 12:26:58

nvm_81
Member

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

GOST wrote:

Что-то не работает расчет. Вроде считает, но после при нажатии на файл отчета выдает: "Not Found. The requested URL /tmp/sv_zab_vis_501384219.pdf was not found on this server."

Правильно подмечено, при задании слоев грунта ниже определенной величины выдает ошибку и не идет на расчет. Сейчас приложу файл примера, или ссылку на расчет http://webcad.pro/sv_zab_vis/sv_zab_vis.html не подгружаются введенные данные, я так напишу.
Мои подозрения что влияет мощность 1 слоя грунта (меняешь 1 слой на 10м, все считает), при следующих исходных данных по слоям грунта:
1)t=2; IL=0,42; e=0,83
2)t=4; IL=0,64; e=0,81
3)t=10; IL=0,92; e=0,93
Остальное по умолчанию, как и было

Last edited by nvm_81 (2019-05-20 12:27:53)

Offline

#83 2019-05-20 23:48:39

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Отлично, наконец-то поймали ошибку.

В общем ошибка возникала когда нижний конец сваи попадал в грунт для которого показатель текучести более 0.6. Этого нормы не разрешают, поэтому в таком случае расчет должен был прерываться с соответствующим выводом в отчете. Однако при последнем обновлении был несколько усложнен алгоритм, что бы проверялись все слои +/- 1м от острия и в результате этого усложнения преждевременное прерывание расчета в указанном случае обрабатывалось не корректно.

В общем поправил. Пробуйте. И спасибо за сигнал!

Offline

#84 2019-05-21 05:06:03

nvm_81
Member

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Admin wrote:

Отлично, наконец-то поймали ошибку.

В общем ошибка возникала когда нижний конец сваи попадал в грунт для которого показатель текучести более 0.6. Этого нормы не разрешают, поэтому в таком случае расчет должен был прерываться с соответствующим выводом в отчете. Однако при последнем обновлении был несколько усложнен алгоритм, что бы проверялись все слои +/- 1м от острия и в результате этого усложнения преждевременное прерывание расчета в указанном случае обрабатывалось не корректно.

В общем поправил. Пробуйте. И спасибо за сигнал!

К сожалению в изм. №2 к СП 24.13330, в п. 8.14, опирание нижних концов забивных висячих свай разрешили, запрет оставили только на буровые. Так что нормы теперь разрешают сей маразм, а маразм потому что мы писали по этому поводу оф. обращение (могу приложить PDF, только объясните как, направил вам на почту ******), на что нам ответили, что в грунтах текучей консистенции - осадка со временем не затухает ... так что даже не знаю как и быть, с одной стороны прикрылся нормами и все, а с другой (наверно надо смотреть уровень ответственности сооружения)

Last edited by Admin (2019-05-21 21:45:33)

Offline

#85 2019-05-21 22:07:05

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

С юридической точки зрения пока обязательным к применению является СП без изменений, поэтому пока ничего менять не буду. Когда же будет новый список обязательного к применению (по слухам этим летом), то придется поправить и убрать это ограничение. Если они целенаправлено поправили это место, то какие у нас причины этого не учитывать? А объяснения они какие надо напишут - не зря же они доктора и кандидаты))

p.s. Если есть необходимость прикрепить файл к сообщению, то следует воспользоваться файлообменником и вставить в сообщение ссылку. Ваше почтовое сообщение получил. Спасибо, познавательно.

Offline

#86 2019-10-07 14:27:28

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Хорошо бы выложить расчет среднего отказа сваи при имеющемся значении несущей способности свай.

Offline

#87 2019-10-07 22:32:16

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Вопрос как я понимаю относится к расчету несущей способности свай по результатам динамических испытаний.
Раз так, то давайте продолжим в соответствующей теме - мой ответ там:

http://webcad.pro/forum/viewtopic.php?id=24

Offline

#88 2020-05-15 11:10:05

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Добрый день. При расчете забивной висячей сваи квадратного сечения 40х40см возник вопрос: в результатах расчета указано, что сопротивление грунта под концом сваи определяется как Rх1.6, (где R принято по табл. 7.2 путем интерполяции в зависимости от типа грунта и глубины погружения сваи-тут определяется верно в размерности т/м2 (в табл. в кПа)), а что такое 1.6 не понятно. Если это периметр сваи, то в дальнейшем при определении несущей способности сваи опять умножаем это R уже на площадь сечения 0,160 м2. В итоге величина несущей способности сваи завышена в 1.6 раза. Если это не периметр, тогда что?

Offline

#89 2020-05-16 19:06:35

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Добрый день! Очевидно, это сработало примечание 4 к табл. 7.2.
А вообще, всегда прошу давать ссылку на отчет в котором подозревается проблема. Иначе получается "гадание на кофейной гуще".

Offline

#90 2020-05-18 05:28:02

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Вот ссылка на отчет к #88 2020-05-15 11:10:05: http://webcad.pro/tmp/sv_zab_vis_448642112.pdf. Сваи погружаются в котлован глубиной 2 м, отм. 0.000 соответствует уровню планировки площадки срезкой

Offline

#91 2020-05-18 12:08:54

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Ну да, это примечание 4 сработало.

Offline

#92 2020-05-19 05:15:13

GOST
Нов.рег.

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

Спасибо, теперь понятно. Я думал, наличие лидерной скважины при погружении сваи отменяет пункт 4 полностью, но в любом случае пересчет с данным пунктом и без сделать не сложно

Offline

#93 2020-05-19 10:10:32

Admin
Administrator

Re: [ОиФ] Расчет ЗАБИВНОЙ сваи по СП 24.13330.2011

GOST wrote:

Я думал, наличие лидерной скважины при погружении сваи отменяет пункт 4 полностью

Программа, в данном случае, про лидер не знает - это раз. СП прямо это не оговаривает - это два. А так-то подстраховаться - милое дело.

Впрочем лидер, как правило, делают не до отметки погружения и потом добивают поэтому логично предположить, что лидер будет прежде всего влиять не на сопротивление под острием, а на сопротивление по боковой поверхности, а там, если вы не заметили, тоже срабатывает повышающий коэффициент 1.3. Так что, если собираетесь не учитывать эти примечания, то надо и боковое трение понизить.

Offline

Board footer