test1
 [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей (Страница 1) / Форум webcad.pro / webcad forum

Вход не выполнен. Коментировать без регистрации можно с аккаунта: GOST пароль: gost

#1 2017-08-30 23:57:29

Admin
Administrator

[КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Обсуждение расчета:

Проверка узла фермы из гнутосварных профилей (типа «Молодечно»)

Допущения и предпосылки:
Методика расчета принята согласно СП 16.13330.2011, приложение «Л». Правило знаков для продольных усилий: сжатие «-»; растяжение «+».

Ссылка:
http://webcad.pro/molod_uzly/molod_uzly.html

Offline

#2 2017-10-19 22:39:29

Ralk
Member

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Admin wrote:

СП 63.13330.2011, приложение «Л»

СП  16.13330.2011

Offline

#3 2017-10-20 00:04:17

Admin
Administrator

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Да, незадача. Поправлю. Спасибо.

Offline

#4 2017-10-23 16:26:02

victorp
Member

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Добрый день! Если принимать расчет по данным из сортамента, то получается что профиль, например, не 12см, а 120см и тд. Т.е всё в 10 раз больше. Поправьте, пожалуйста.

Offline

#5 2017-10-23 21:24:56

Admin
Administrator

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Добрый день.
Слона-то мы и не приметили... Поправил. Спасибо!

Offline

#6 2018-03-19 00:06:54

jodmax
Member

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Формулы данного расчета напрямую зависят от отношения g/b - при вводе исходных данных, когда g/b оказывается больше 0.25, прочность раскоса определяется по формуле л.4, хотя должна определяться по л.5

Last edited by jodmax (2018-03-19 00:10:24)

Offline

#7 2018-03-19 01:08:24

Admin
Administrator

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Дайте, пожалуйста, ссылку на отчет.

Offline

#8 2018-03-19 11:31:16

Admin
Administrator

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Нашел, разобрался. Нынче поправлю.

Добавлено:
Поправил. В очередной раз спасибо за замечание. Если найдется минута, прошу убедиться.

Last edited by Admin (2018-03-19 15:00:16)

Offline

#9 2018-04-14 14:29:48

Areus
Member

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Добрый день(вечер, ночь, утро), нашел у вас ошибку в расчете. Конкретно при вычислении коэффициента γD, формула условия должна иметь такой вид  |F|/(ARy) > 0 ,5. В отчете вместо модуля почему то стоит знак минус, следовательно условие не выполняется и γD берется равной единице, что повышает несущую способность :) Поправьте пожалуйста.

Offline

#10 2018-04-14 20:27:58

Admin
Administrator

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Добрый день. Так сделано намеренно. Для y_D написано, что при сжатии он определяется по формуле, а в остальных случаях равен 1. Это означает, что при растяжении y_D всегда равен 1. Что бы не делать дополнительную проверку, я вместо модуля поставил минус и таким образом отсек случаи с растяжением. Или я что-то не так понял?

Offline

#11 2018-04-15 04:12:29

Areus
Member

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Извиняюсь, я сам был не внимателен, у вас все в порядке.

Offline

#12 2018-04-15 13:36:03

Admin
Administrator

Re: [КМ] Расчет узлов ферм из гнуто-сварных профилей

Не стоит извинений, хорошо, что так внимательно смотрите - это весьма полезно для расчета! Многие, когда сталкиваются с ошибкой или не понятным местом, "проходят" мимо, а это не на пользу делу, поэтому если еще что-то найдете - обязательно пишите, лучше перебдеть.

Offline

Board footer